深圳-踏步向前*_*问:消防电接线的疑问?
提问内容:
连接声光报警器的是J线,连接手动报警按钮(带电话插孔)的是S+H线。请问1.这两个设备现场安装的时候是不是垂直在一条直线上安装2.如果垂直的话是不是S线可以共用,因为J也是S+D组成的,所以水平引下的时候,是不是引一条J线加一条H线,还是引一条J线加一条H线再加一条S线?
提问时间:2018-06-22 15:21:12
网友回答:
请问1.这两个设备现场安装的时候是不是垂直在一条直线上安装是的,2.如果垂直的话是不是S线可以共用,因为J也是S+D组成的,所以水平引下的时候,是不是引一条J线加一条H线,还是引一条J线加一条H线再加一条S线? S线就是公用的。水平引下的时候,引一条S线就可以.因为模块是与圣光报警器挨着安装的。H线是走地面上来的,一般手报电话线是单独地面敷设 这两个设备现场安装的时候是垂直在一条直线上安装,但标高不一样(声光报警器高,手动报警低),而且管线各自分开(手动报警的管线不进入声光报警器,同样声光报警器的管线也不进入手动报警);平面图上画在一起,不等于就是管线接在一起。
回答时间:2018-06-22 15:35:26
我要补充答案(请直接使用下面的留言功能即可):
发表评论
转载请保留,转载自:图集下载网
原文地址