江苏-158****2059问:消防识别?

所属地区:江苏地区

提问内容:

主管是dn100  支管是dn65     是否计算机械三通四通选择是 为什么连接处还是沟槽连接

提问时间:2018-06-22 16:49:13

网友回答:
三通还是按沟槽连接计算你的主管道还是DN100的所以三通还是沟槽三通,只不过这个三通分出来与DN65连接的时候就是预留的丝扣了。朝阳区 常州工程相关问题,江苏地区,江苏工程相关问题,江苏-158****2059问:消防识别? 主管是dn100 支管是dn65 是否计算机械三通四通选择是 为什么连接处还是沟槽连接?答:按规范规定100*65的三通,可以采用机械三通;但如果DN65的接口,要求是沟槽连接的话,必须采用沟槽三通;但不能采用机械四通(即:100*65的四通,只能采用沟槽四通);
回答时间:2018-06-22 16:52:33


我要补充答案(请直接使用下面的留言功能即可):

发表评论

  

  

转载请保留,转载自:图集下载网
原文地址 https://tujixiazai.com/question/327566.html

本文标签:

相关内容