北京-山子问:空调送回风口问题??

所属地区:北京地区

提问内容:

如图所示,画圈部分图纸说明未提的情况下,问:

1.A/S是不是方形送风口?标注是否有误,应该是S/A?
提问时间:2018-06-22 09:43:16

网友回答:
1.A/S是不是方形送风口?标注是否有误,应该是S/A?答:对。2.R/A是不是条形回风口?答:是。3.若是方形送风口和条形回风口,没有规格尺寸是否要在图纸上量?答:风口的规格尺寸不是量出来的,一般会有标注(相同的尺寸只标注在一处地方) A/S是方形散流器,R/A是条形回风口,尺寸一般要按标注尺寸,不是量的 肯定以图纸工程量计算 s是出风,r是回风,标识问题不用太在意,知道原理你就懂了。风口和风管尺寸,看图纸说明里有风机盘管及配件尺寸说明